之前有住戶常常不關
造成樓下鐵門燒掉
想知道為什麼不關會燒掉呢?
關上不是只是一個迴路,打開把回路斷開
為何會燒掉呢?
引用本留言 回覆主題 關注  推薦  鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 1 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/19 上午 5:32
 

提問者: Dandy

等級: 鐘點工讀生

積分: 112 分

發送消息

查看用戶的所有發言

燒掉是指電路過載(電流或電壓過高),跟鐵門關不關一點關係都沒有,那只是你的系統業者推託之詞。基本上電路發生過載表示系統設計不良(無安全保護)或電路元件劣化所致。其實鐵門電子開關就是一個110V的電磁線圈,線圈在電路上是一個蓄能元件,當你OFF它時,它的儲蓄電能會於瞬間回衝回電路中,由於它是逆向電壓(正負極性相反),所以有可能損壞電路中的元件。需要裝置一個逆向二極體或電容來保護你的電路。建議換一家有經驗的業者(不過你可能找不到,台灣的工人基礎知識通常不足,不然他就不會去當工人了)。
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
1
)
臭雞蛋 (
0
)
第 2 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/19 上午 8:36
 

提問者: 少尉廚師

等級: 實習生

積分: 226 分

發送消息

查看用戶的所有發言

不要說他們知識不足~有的還故意動手腳!^___^讓你變冤大頭!ㄏㄏ
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 3 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/19 上午 8:47
 

提問者: kacool

等級: 鐘點工讀生

積分: 124 分

發送消息

查看用戶的所有發言

鐵門電子開關主要是由一個110V的電磁線圈來開啟開鎖,樓上的Dandy兄說的沒錯線圈會有反電勢,在和電子電路共構時,若是直流線圈需要以二極體逆向並聯於線圈的二端,若是交流線圈需要以二極體逆向並聯於電子電路直流的電源二端,以保護電子電路。 如果是交流線圈還必須注意其機械結構在送電時(線圈激磁時)是否卡住(生鏽)無法吸住卡榫,造成磁場沒有封閉迴路,無法產生交流電抗,只有純阻抗,如此線圈電流大增很容易就會燒毀。或卡榫和線圈鐵心嚴重生鏽即使吸住了由於磁阻過高交流電抗不足,久而久之也會損壞。
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 4 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/19 上午 10:03
 

提問者: Dick Liu

等級: 鐘點工讀生

積分: 157 分

發送消息

查看用戶的所有發言

有關電動捲門機(正確名稱)其實只有三個主要電控原件:1.交流電動機(電容起動式):提供動力內含減速機. 2.電磁開闢:控制電動機正逆轉 3.壓扣開闢:由控制人員操作捲門上開.下關及停止 等 請各位先進不要把它複雜化了, 既然是簡單的系統為何容易故障? 請問各位該電動捲門從啟動到停止需多少時間?就因為如此所以該產品已經偷工減料到不能再減了, 即時電動機已然快要不行了, 就要燒起來了 但此時已到達目的地 , 也就是說關閉電源,下一次使用時不知要再等多久以後, 故障率最高的地方亦就是使用率最高的處所,一組電動捲門機批發價NT$1.200元,請問它能好到甚麼程度是有限的,您說是嗎....
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 5 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/19 下午 2:56
 

提問者: Dick Liu

等級: 鐘點工讀生

積分: 157 分

發送消息

查看用戶的所有發言

以下是引用 Dick Liu 在 2007/10/19 上午 10:03 的發言
有關電動捲門機(正確名稱)其實只有三個主要電控原件:1.交流電動機(電容起動式):提供動力內含減速機. 2.電磁開闢:控制電動機正逆轉 3.壓扣開闢:由控制人員操作捲門上開.下關及停止 等請各位先進不要把它......
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 6 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/23 上午 8:56
 

提問者: error

等級: 鐘點工讀生

積分: 107 分

發送消息

查看用戶的所有發言

工人只負責安裝,至於要不要裝二極體或電容是設計工程師的問題.(所以台灣的xxxxx基礎知識通常不足,不然他就不會去當xxxxx了)。
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 7 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/23 下午 2:04
 

提問者: pon pon

等級: 鐘點工讀生

積分: 115 分

發送消息

查看用戶的所有發言

所謂的"公寓樓下鐵門"會燒掉,應該指的是公寓鐵門連接對講機或影視對講機的電鎖會燒掉吧,而公寓應該不太可能安裝電動鐵捲門.若是鐵門電鎖會燒掉這很有可能,電鎖共接有三條線,分別是AC.PT.EL.(AC為共線,PT為電鎖燈號迴路,EL為電鎖控制迴路);全部都是AC24V供電(近來有也有少數電鎖設計18V及12V),若公寓門持續未關,則整棟公寓的對講機或影視對講機上的門燈會持續恆亮,很有可能造成電鎖內部控制燈號的微動開關燒毀(耐安培數不夠或零件品質不良所造成),小弟我高雄工專畢業,從事弱電工程二十六年,第一次在此留言,請各位大大指教.
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
1
)
臭雞蛋 (
0
)
第 8 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/24 上午 9:12
 

提問者: david yain

等級: 鐘點工讀生

積分: 182 分

發送消息

查看用戶的所有發言

首先謝謝樓上ponpon桑講的超白話,可是請問一下,控制燈號之微動開關燒毀,換一個新的就好,為什麼就非得連對講機等全更換(小弟住的大樓就是這樣更新)?是人為?還是必然?請提供,謝謝。
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 9 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/24 上午 9:12
 

提問者: david yain

等級: 鐘點工讀生

積分: 182 分

發送消息

查看用戶的所有發言

首先謝謝樓上ponpon桑講的超白話,可是請問一下,控制燈號之微動開關燒毀,換一個新的就好,為什麼就非得連對講機等全更換(小弟住的大樓就是這樣更新)?是人為?還是必然?請提供,謝謝。
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 10 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/24 下午 12:10
 

提問者: 藍色海殤

等級: 鐘點工讀生

積分: 112 分

發送消息

查看用戶的所有發言

請改用格來得捲門控制器
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 11 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/24 下午 2:50
 

提問者: CPPH

等級: 鐘點工讀生

積分: 123 分

發送消息

查看用戶的所有發言

無論如何,其壞的原因如果是因為常時間不關門的關係,本人建議加裝未關門蜂鳴器,一旦短時間未關門立刻鳴放提醒當事人及其他人(如樓管等),必竟這也是公共安全ㄚ! 註* PonPon先生講解的很好,受益了!
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 12 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/24 下午 4:38
 

提問者: pon pon

等級: 鐘點工讀生

積分: 115 分

發送消息

查看用戶的所有發言

以下是引用 david yain 在 2007/10/24 上午 9:12 的發言
(很抱歉key了太多文字,分段回覆8樓的大大)事實上是如此,這就牽扯到商家商業道德的問題了.
pon pon 編輯於 2007/10/24 下午 4:53
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 13 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/24 下午 4:38
 

提問者: pon pon

等級: 鐘點工讀生

積分: 115 分

發送消息

查看用戶的所有發言

以下是引用 david yain 在 2007/10/24 上午 9:12 的發言
首先謝謝樓上ponpon桑講的超白話,可是請問一下,控制燈號之微動開關燒毀,換一個新的就好,為什麼就非得連對講機等全更換(小弟住的大樓就是這樣更新)?是人為?還是必然?請提供,謝謝。
事實上是如此,這就......
pon pon 編輯於 2007/10/24 下午 4:50
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 14 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/24 下午 4:54
 

提問者: pon pon

等級: 鐘點工讀生

積分: 115 分

發送消息

查看用戶的所有發言

我舉個真實的例子;二十幾年前當時我在高雄某通信公司擔任技術員,有史以來第一次去維修公寓對講機時,查修到對講機電源供應器內部的一顆1歐姆限流電阻(工廠為節省成本用來替代保險絲)燒毀,我很直接就把它更換掉系統也OK能正常使用,回來後被老闆駡了一頓,老闆說一顆1歐姆限流電阻能向客戶收多少錢,為何不把整個電源供應器換掉.
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 15 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/24 下午 4:57
 

提問者: pon pon

等級: 鐘點工讀生

積分: 115 分

發送消息

查看用戶的所有發言

其次我們再來探討一下二十幾年前當時的對講機電源供應器輸出三條線,一條共線一條DC12V(供應對講機及門口機電源)一條AC24V(提供電鎖電源),各位大大你們猜,一顆賣多少錢?答案是只賣180(通信公司進貨成本,直到今天像較具知名度的俞氏牌也只賣300),打開來看看內部,因競爭為了節省成本也僅採用一顆二極體的半波整流電路設計了,更遑論會設計電源開關.接線端子及保險絲座了.但是這個對講機電源供應器賣給你們多少錢?你們自己去了解吧.
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 16 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/24 下午 5:08
 

提問者: pon pon

等級: 鐘點工讀生

積分: 115 分

發送消息

查看用戶的所有發言

以下是引用 CPPH 在 2007/10/24 下午 2:50 的發言
無論如何,其壞的原因如果是因為常時間不關門的關係,本人建議加裝未關門蜂鳴器,一旦短時間未關門立刻鳴放提醒當事人及其他人(如樓管等),必竟這也是公共安全ㄚ!註* PonPon先生講解的很好,受益了!

您說的很好;各位大大可能都是從事高科技產業研發設計的人才,其實我們週邊有很多小地方小東西待各位去發掘並加以改進,搞不好還可以讓各位大賺一筆.

引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 17 樓 回覆主題:公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/10/30 下午 9:14
 

提問者: larry

等級: 鐘點工讀生

積分: 2 分

發送消息

查看用戶的所有發言

格來得捲門控制器----無法使用在公寓鐵門,本人從事相關工作.PonPon先生非常專業
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 18 樓 公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/11/8 上午 11:26
 

提問者: Go168

等級: 鐘點工讀生

積分: 106 分

發送消息

查看用戶的所有發言

以下是引用 Administrator 在 2007/10/18 上午 10:19 的發言
請見上則解說!
Go168 編輯於 2007/11/8 下午 5:03
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 19 樓 公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/11/8 上午 11:30
 

提問者: Go168

等級: 鐘點工讀生

積分: 106 分

發送消息

查看用戶的所有發言

前面幾位都說得很有道理解決這問題可分為二部份:
1. 維修及設計改善。
2. 人性道德面方面:基於人性本善這方面暫不討論,而且當1.項合理解決後這方面的問題自然會減至最低!
對講機電鎖是由樓上或遙控端對講機按觸「鐵門開啟鍵」後通電到大門電磁開關的電磁鐵吸動門卡栓脫離卡住狀態門就可開啟,門開啟後再關閉時又將左右滑動的門栓卡住門就不能開啟。
這包含二個部份:一為機械部份,一為電磁迴路。
機械部份我舉個簡單比喻:大家都用過原子筆,一按筆蕊就露出卡住可寫字,再按一次筆蕊鬆動又縮回。電動門栓原理一樣,門一關門栓卡住,一按開關電磁鐵吸離卡栓就像原子筆再按一次筆蕊縮回。機械部份也會損壞如門變形門栓退不回,或卡栓過度使用卡不住要再磨銼一下,但損壞到不能使用的機率很小,有經驗的人可以在一分鐘內排除故障不必更換。
電磁部份我也舉個比喻:大家都有看過老式電鈴,一按就「鈴、鈴」叫,按鍵一脫離鈴聲就中止,
其實對講機的電磁部份就有如電鈴迴路那樣簡單,一按開關吸動電磁鐵,門卡栓就脫離卡住狀態門就可開啟了。還有一個偵查門開啟的迥路,那是由一個微動開關來完成,這個微動開關與卡栓有互動關係,當卡栓被電磁鐵吸離後(只是按開門開關時的瞬間)卡栓在脫離狀態會壓住微動開關,電路通樓上的燈就亮了表示大門是開啟的,這個電路很簡單就像我們按手電筒一樣,一按手電筒亮不按就熄!當門關後門卡栓又復位等電磁鐵來吸,微動開關不再被按樓上的「鐵門開啟燈號」就熄滅。
電磁部份比較容易損壞的零件:
1. 樓上大門開啟開關有壞嗎? 如果其他戶都正常,那麼您的開關就有可能損壞。
2. 電磁鐵有壞嗎? 先看看每戶(只要一戶)的對講機上的燈在大門開啟後是否亮燈如果有亮燈表示電源沒壞,再請人按一下樓上開門鍵,觀查大門電磁鐵是否有吸動的聲音,有聲或很小聲表示電磁鐵沒壞,很小聲表示有可能機械部份卡住了,修機械部份不用換新。如都沒聲沒反應要用三用表放在交流110V AC格上量電磁鐵二端再請樓上用戶按一下開門鍵按久一點,如果三用表指針有指示,電壓比額定值低表示電源有問題,再看一下電磁鐵是否有燒焦味道,如有表示電磁鐵燒壞後可能造成短路。
3. 電應供應器損壞嗎? 如果燈不亮、電磁鐵不吸、三用表量度也沒指示,首先看一下電源供應器的市電插頭有沒有插定位,再用三用表量一下電力出電的電壓是否正常?如偏低看看是否外部短路,切開出電線再量一下電壓如果電壓正常有可能電源的電解電容器老化了要換新在一百元內吧!如果是直流電,竟變為交流電可能整流部份壞了也是在1-2百元內(不含工錢)。如果是變壓器或直流變換器壞了可能在500元內(有的人不會去修到那麼細整組換要1-2千元)
4. 門開指示燈不亮? 別戶亮只有一戶不亮,可能是指示燈炮壞了。
改進方面:
1. 已有人提及加二極體去防止瞬間閃動脈衝電壓,如果系統是使用交流電啟動電磁鐵的設計只能加mylar電容或耐高壓之小電容器如0.1uf在電磁線圈二端去防止過高電壓反饋燒燬其他零件。
2. 電源部份改用穩壓及限流的交直流轉換器因溫升小不會到夏天就壞掉,限流是防止外部短路不會燒燬電源供應器。
3. 指示燈改用LED指示燈價廉壽命長。
4. 其他零件不在討論列,請製造商研發單位改進吧!
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
1
)
臭雞蛋 (
0
)
第 20 樓 公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/11/8 上午 11:33
 

提問者: Go168

等級: 鐘點工讀生

積分: 106 分

發送消息

查看用戶的所有發言

提供原理圖及應注意地方給大家參考! (請見附圖:ApartmentELock_S.gif)
Go168 編輯於 2007/11/8 下午 6:22
引用本留言 回覆主題
鮮花 (
0
)
臭雞蛋 (
0
)
第 21 樓 公寓樓下鐵門的原理? 發表時間: 2007/11/19 下午 5:37
 

提問者: wp

等級: 鐘點工讀生

積分: 106 分